Hallo,
es geht um ein ZFH von 1994 ohne Keller.
Leider hat die verklinkerte Außenfassade an einer Hauswand großflächige Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit
Die Wand ist ca 41-42cm dick.
Aufbau von innen nach außen:
- 2-3cm Innenputz
- 17,5cm Porenbeton
- 10cm Mineralwolle
- 11cm Hohlklinker
Daher muss warscheinlich die komplette Hausseite neu verklinkert werden.
Ab der 5. Reihe Klinker von unten gibt es Lüftungsschlitze und alle Klinker (die Wand) sind ca. 1,5cm nach außen versetzt.
Die Klinker sind Bündig mit dem Fundement gemauert. Also weiter nach außen kann die Klinkerfassade nicht versetzt werden.
Nun gibt es ja einen U-Wert von 0.24.
Mit einer 10cm dicke Dämmung erreichen wir diesen Wert jedoch nicht.
Die Klinker können wie gesagt nicht weiter nach außen versetzt werden, da das Fundament dies nicht hergibt.
Nun fehlt uns eine Lösung für das Problem.
Die Wand ist etwa 3m hoch und 15m lang.
Welche Lösungen gibt es?
Danke für die Hilfe.
2 Antworten
Allerdings muss die Wand nicht besser als zuvor gedämmt werden:
Anlage 7, Punk 1b:
1b1,2 Außenwände:
– Anbringen von Bekleidungen (Platten oder platten-
artige Bauteile), Verschalungen, Mauervorsatzschalen
oder Dämmschichten auf der Außenseite einer be-
stehenden Wand oder
– Erneuerung des Außenputzes einer bestehenden
Wand
2 Werden Maßnahmen nach Nummer 1b ausgeführt, müssen die dort genannten Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Außenwand
nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.
Dafür gibt es PUR Platten:
https://www.baustoffshop.de/media/catalog/product/cache/f06299e7d0d1081…