Hallo an alle,
ich steh grad auf dem Schlauch...
In Heizlastberechnungen von Wohngebäuden werden im Programm Mindest-Luftwechsel, natürliche Infiltration und Luftwärmeverlust mit einberechnet. Bei der Heizlastberechnung von Nichtwohngebäuden fehlen diese drei Werte (siehe Anhang). Das kann doch nicht richtig sein denn die Verluste habe ich doch bei jedem Gebäude. Hab ich was übersehen?
Danke und schönes Wochenende
Michael

5 Antworten
Hallo Alex,
ich habe bei meinem "Nichtwohngebäude" um das es ja geht, zoniert.
Der Transmissionswärmeverlust wird berechnet aber die anderen fehlen (Mindest-Luftwechsel, natürliche Infiltration und Luftwärmeverlust). Wenn ich meine normalen "Wohngebäude" berechne sind alle Verlustwerte da... nur beim "Nichtwohngebäude" fehlen die komplett.
Du musst eine Wohneinheit anlegen, sonst funktioniert das nicht. Eine Zonierung reicht nicht aus.
Hallo Christos,
Danke... das war die Lösung. Aber mir fehlt da jegliches Verständnis wenn ich in einem "Nichtwohngebäude" Wohneinheiten anlegen muss... wo ist da die Logik dahinter?
Also ich schätze mal, dass es es sich hierbei um Nutzungseinheiten handelt, also das Pendant zu Wohneinheiten für NWG , aber Hottgenroth die Begrifflichkeiten nicht differenziert darstellt. Ich denke mal die haben einfach den Begriff Wohneinheit als Standard genommen.
Hast du zoniert?
Wenn bei der WG keine Zone angelegt wird, werden auch die Transmissionswärmeverluste berechnet.
Gruß Alex