Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

Darstellung eines Rollladenkasten durch das Ersatzsystem

Hallo,

Wie wird ein Sturz-Rollladenkasten mit dem Ersatzsystem dargestellt? Wenn man die Vorgabe in der DIN 4108 BB2 nachbildet, besteht das Problem das man einen Hohlraum gebaut hat. Sollte man den Kasten öffnen? und dann die Rahmenbedingungen von Außenluft geben?

 

beste grüße

3 Antworten

nicht öffnen, sondern innen ist eben hohl und hat Randbedingung von -5 °C und R=0,3.

Siehe Bild: https://imgur.com/a/gMhxvNU

Danke für Ihre Antwort. Ja das hatte ich versucht. Sie meinen einen Rs von 0,04?

Wenn ich in ZUB Argos einen "Holraum" baue, wird mir nur ein Fehler ausgeworfen. daher dachte ich das man es irgendwie als ruhende Luftschicht mit einer bestimmten Wärmeleitzahl nach DIN bauen müsste. 

Kennt jemand das "Work-Around" für ZUB-Argos?

Datei-Upload
rollladenkasten.jpg

Antwort auf von energie.michae…

Hallo,

Ich glaube ich habe erstmal einen Weg gefunden. Freue mich aber falls das jemand bestätigen kann.

Evtl. können andere Isothermenprogramme mit dem Leerraum umgehen. Bei ZUB Argos hingegen konnte ich in der Option "Hilfethemen" über die Suche "rolladenkasten" Hilfestellungen finden die Bezüglich des Themas die  DIN 4108 BB2 zusammenfassen.

Darin wird erklärt das 
"Die Referenzwerte in DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 für Bauelemente wurden berechnet nach DIN EN ISO 10077-2:2012-06. Für den Hohlraum im Rollladenkasten wurde „leicht belüftet“ angenommen"
Und darunter folgt die Anleitung wie man den Lambda-Wert ermittelt.

Evtl. hilft das jemandem.

 

bg

um zu antworten.