Hallo zusammen,
bei welchen Sanierungsmaßnahmen ist eine Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) erforderlich?
Ich habe unterschiedliche Infos finden können. Einmal wenn 1/3 der Fenster ausgetauscht werden und dann auch wenn die Gebäudehülle gedämmt wird. Welches stimmt jetzt ?
Ist das Ergebnis des Blower-Door-Tests bei der TPN mit hochzuladen ?
Vielen Dank!
4 Antworten
Moin,
bei uns ist der BD-Test immer obligatorisch sobald Lüftungsanalagen/Abluftanlagen verbauten werden.
Das steht auch in den einschlägigen Regelwerken so drin.
Ein Regelwerk mit der Forderung bei der Dämmung von Fassaden bzw. bei Fensteraustausch ist mir nicht
bekannt. Das wäre dann nur im Rahmen der Ausweisung von Lüftungskonzeptionen im Altbestand sinnvoll,
damit man mit einem Rechenwert zum Luftwechsel mögliche lüftungstechnische Maßnahmen untermauern kann.
Haben wir oft so gemacht , wenn zum Beispiel im gedämmten Altbau die Fensterfalzlüftungen geplant werden müssen.
Der BD-Test bringt Dir in Deiner Bilanzierung unter Umständen Vorteile bei der Ausweisung/dem Vergleich der
Ht... Op Werte . Im weiteren ist der BD-Test auch sinnvoll bei der Überprüfung der baulich-konst. Qualität für
Modernisierungen von Dachgeschossbereichen! Aber das weißt du ja alles selber.
MFG RR
Hallo,
danke für die Rückmeldungen.
In der BEG Richtlinie steht in der TMA 1.1.1 Nachweise, folgender Punkt:
...Bei Sanierungsmaßnahmen, welche die Luftdichtheit des Gebäudes erhöhen: Lüftungskonzept über die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen (zum Beispiel unter Anwendung der DIN 1946-6)...
Deswegen fragte ich nach, ob nach einer Fassadendämmung oder beim Fensteraustausch in der TPN ein BD-Test gefordert ist und mit hochgeladen werden muss. Ist mein erstes Projekt...
"Lüftungskonzept" ist nicht gleich "Blowerdoor" ! "BEG" ist nicht gleich "GEG". Das Lüftungskonzept ist der rechnerische Nachweis, ob eine lüftungstechnische Maßnahme zum Feuchteschutz erforderlich ist - nicht mehr und nicht weniger. Die Berechnung ist erforderlich bei mehr als 1/3 Fenster- bzw.Dacherneuerung. Wird aber nicht mit hochgeladen, gehört nicht in den Antrag. Ist aber nach GEG erforderlich.
Hallo,
ein Blick in die Richtlinien könnte helfen.
Welche Infos sollen Luftdichtheitsmessungen bei Sanierungen vorschreiben? Bitte Quellen angeben.
Geht es um BEG EM ab 2024, dann wäre ein Überprüfung (!) nur beim Einbau von Lüftungsanlagen angesagt.