Lage Entlüftungsleitung in gedämmter KG-Außenwand

Hallo zusammen,

 

bei einem EFH-Neubau soll eine Abwasser-Entlüftungsleitung in der Außenwand so verlegt werden, dass die Leitung in der Mitte sitzt, so dass die Stahlbetonwand und die Dämmung jew. eingeschnitten werden. (s. Bild) Wenn man das Detail berechnet, kommt als Ergebnis, dass die Oberflächentemperatur nicht eingehalten wird.

Nun meine Frage an euch:

- Rechnet man solche Entlüftungsleitungen tatsächlich als Außenluft? Oder als Luftschicht?

- Ist diese Lösung überhaupt sinnvoll? Wenn nein, wie löst man so etwas in der Praxis besser?

 

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!

Dateiupload
wandschlitz-kg-aussenwand.jpg

1 Antwort

Ich habe so einen Fall vor kurzem auch gehabt. Ich habe allerdings 5°C im Rohr angenommen.

Wir haben das Rohr soweit nach außen gelegt, dass zwischen Rohr und Mauerwerk noch minimal gedämmt werden kann.

Ob das jetzt als Ideallösung beurteilt werden kann.... manchmal gehts eben nicht anders.

Grüße, Tom