Hallo!
Ich habe eine Frage zum Formular KFW Wärmenbrückennbewertung:
- Was muss bei delta U,WS,Ref2 eingetragen werden?
- Kann das Formular auch mit dem Zuschlag von 0,03 bei Nachweis nach DIN 4108 Beiblatt 2 Kategorie B verwendet werden?
Vielen Dank für eine Antwort!
Carsten Eichholz
Dateiupload
1 Antwort
um zu antworten.
Hallo Carsten Eichholz,
bei delta Uwb, Ref2 wird nichts eingetragen, bzw. es werden Werte von weiteren (Formblatt 2) nicht konformen Wärmebrücken eingesetzt und berechnet.
Und natürlich kann dieses Verfahren auch für einen Zuschlag mit 0,03 verwendet werden.
Aber nimm doch besser gleich die neuen Formblätter, da kann man auch gleich die Werte in das pdf Dokument eintragen, welches auch Berechnungen vornimmt.
Liebe Grüsse
Friedrich Vollmer