Garage angebaut - Wärmebrücke erzeugt - Siehe Bild

Hallo,

wie weit muss ich oder soll ich eine auskragende Wärmebrücke überdämmen? 

Es soll ein KfW 40 Haus gebaut werden. Erst sollte die Garage thermisch getrennt werden, nun muss Sie aber statisch mit rein. Dadurch haben wir nun ein Dämmproblem an dieser Stelle. Wie weit sollte man hier überdämmen und vor allem wie dick?

 

 

Dateiupload
whatsapp-image-2022-05-20-at-10.54.13.jpeg

2 Antworten

Bei der Haushöhe sollten Sie noch mit einem Perinsul HL Stein auskommen.

 

Datei-Upload
2022-05-23-07_32_44-garage-angebaut---waermebruecke-erzeugt---siehe-bild-_-praxis-_-frag-einen-experte.jpg

Diese Frage kann man nie pauschal beantworten.
Der Perinsulstein ist natürlich eine schlaue Lösung. Trotzdem ist hier immer die Gretchenfrage:
Wie viel Luft ist denn beim H'T-Wert noch nach oben? Da hilft nur, die Wärmebrücke nachzurechnen und den Wärmebrückenzuschlag anzupassen und schauen, ob es reicht.

Der Perinsulstein reduziert zwar den Wärmebabfluss aus der Außenwand im EG nach unten in die Decke. Wenn allerdings die Dämmung UK Garagendecke im U-Wert rechnerisch angesetzt wird, dann ist deren Wirkung abhängig davon, wie viel Dämmung auf dem Garagenflachdach ist und wie weit die Dämmung UKD nach außen geführt wird.
Der angesetzte U-Wert der Decke wird dann de facto durch den Psi-Wert nach oben oder unten korrigiert.

um zu antworten.