Hallo zusammen,

bei einem EFH aus dem Jahr 1989 soll die Fassade gedämmt werden.

Weiß jemand, ab welchem Baujahr man davon ausgehen kann, dass die Stahlbeton-Balkonplatten zumindest minimal thermisch getrennt ausgeführt wurden?

Aus den Plänen/Baubeschreibung geht dazu leider nichts hervor (Architekturschnitt mal wieder an einer uninteressanten Stelle geführt).

 

Viele Grüße


Wärmeschützer

4 Antworten

Schwer zu sagen....selbst heute können diese noch ohne thermisch Trennung gebaut werden...solange niemand das überwacht .... 

Tipp: eventuell steht in der Statik was darüber...fall es diese noch gibt ...den Architekten interessiert das ehe weniger... aber der Statiker muss das in der Berechnung aufnehmen 

Ob ein Balkon nicht thermisch getrennt gebaut wird hat nichts mit Überwachung zu tun sondern mit der Wärmebrückenplanung. man kann eine Balkonplatte locker thermisch ungetrennt durchlaufen lassen und dann später oben und unten dämmen. Das ist zwar nicht der allerbeste PSI Wert aber bauphysikalisch völlig in Ordnung

Antwort auf von kknebel@web.de

Danke für den Tipp mit der Statik!

Werde mal erfragen ob es die noch gibt.

Antwort auf von kknebel@web.de

Ob getrennt wurde, läßt sich mit einer Thermokamera relativ simpel feststellen....

um zu antworten.