Ich habe gleich mehrere Fragen; Hintergrund ist, dass wir bei einem Baudenkmal alte Einfachverglaste Fenster ertüchtigen (teilweise mit Vorsatzscheiben und teilweise das Glas durch dünnes Isolierglas ersetzen, Ug 1,4); je nachdem welchen Uf-Wert wir für den Rahmen ansetzen kommen wir auf einen Uw-Wert von 1,6 bzw. knapp über 1,6...
- Welcher Uf-Wert ist bei einem alten Holzfenster (Denkmal, Rahmen ist aus Fichte, Einfachverglast) anzunehmen?
- Spielt neben der Rahmenbreite auch die Rahmendicke eine Rolle?
- Muss der Energieberater den Uw-Wert für jedes einzelne Fenster berechnen oder kann er einfach den Wert aus der Rechnung des Fensteranbieters übernehmen?
- Muss jedes einzelne Fenster ausgemessen werden oder kann man ein Standardmaß nehmen? (also 1,23 m x 1,48 m)
Bei der Bestimmung des Uw-Wertes wird gerundet - richtig? Also im Sinne 1,64 wird zu 1,6.
Danke für das Feedback bzw. falls jemand hier einen Tipp hat....
1 Antwort
um zu antworten.
Der U-Wert wird nicht gerundet sondern:
bei Werten >1 wird nur eine Nachkommastelle ausgewiesen
bei Werten <1 werden zwei Nachkommastellen ausgewiesen