Ich versuche,
den Berechnungsweg für den Wärmebedarf des Trinkwarmwassers in der Hottgenroth Energieberater Software nachzuvollziehen. Leider ist dazu nichts dokumentiert. In der 18599 habe ich bischen was gefunden:
Es gibt in der 18599-8, Kap. 5.1, Gleichung 10.
Es gibt in der 18599-10, Tabelle 4 eine Formel für den Nutzenergiebedarf Trinkwasser
Weiß jemand, welche der beiden Formeln in der Software genutzt wird?
Falls ersteres der Fall ist - wie wird V(Wasser) berechnet?
Falls zweites der Fall ist: Wie wird A(ngf,WE,m) berechnet?
Und wie läuft es, wenn zwischen 2 Warmwasserbereitern prozentual aufgeteilt werden muss?
1 Antwort
um zu antworten.
Benutzt wird die Formel nach DIN 18599-10, Tabelle 4.
Die Berechnung der Wassermenge wird übersprungen. Es wird direkt der Nutzenergiebedarf in Abhängigkeit der Nutzfläche angenommen.
In der freien Energieberatung kann man natürlich davon abweichen, wenn die Wassermenge bekannt sein sollte.
mittlere Wohnungsgröße = Nettogrundfläche / Anzahl Wohneinheiten
A(NGF,WE,m) = A(NGF) / n(WE)