Moin zusammen,
Ich habe heute auf Kundenwunsch das erste Mal einen Neubau mit einer Infrarotheizung geplant, die Anfrage nach diesen Systemen werden mehr, weil sie günstiger sind. In der energetischen Bilanz funktioniert das als Stromdirektheizung in Hottgeroth in Kombination mit einer PV Anlage soweit.
Die Ökobilanz sieht allerdings erheblich viel schlechter aus, als mit einer Wärmepumpe, da der Stromverbrauch für die Heizung deutlich größer ist und sich dies auf GWP und PEne auswirkt. Wenn ich versuche, die PV-Anlage weiter zu vergrößern, damit der anrechenbare Ertrag das ganze kompensiert, kommt irgendwann die Fehlermeldung:
"Das Verhältnis von PV-Leistung zu Strombedarf liegt außerhalb des für die Energieverbrauchsrechnung zulässigen Bereichs 0,2-2kw/(MWh/a)". Diese Grenze kenne ich gar nicht und habe auch keine Quelle gefunden.
Hat jemand Erfahrung mit der Berechnung eines Neubaus mit Stromdirektheizung oder kann jemand diese Energieverbrauchsgrenze einordnen? Mein erster Eindruck ist, dass ein Neubau mit Infrarotheizung trotz PV-Anlage gar nicht möglich ist. Das würde mich aber sehr wundern,
Vielen Dank und beste Grüße
Antworten