Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Hallo,

einer meiner Kunden saniert sein Haus und möchte nicht in allen Räumen einen Heizkörper verbauen. Dadurch, dass die thermische Hülle aber die Außenwand darstellt, hätte ich die Innenräume die nicht beheizt werden (Flur, Abstellraum) trotzdem als "beheizt" angenommen.
Doch rein theoretisch hat das doch wiederum Einfluss auf die Heizlast der angrenzenden Räume? Diese würde ansteigen, wenn im Nebenraum keine Heizung verbaut ist, richtig?
In meiner Software stellt sich das ganze so dar: Ich habe jetzt für alle Räume die Heizlast ausgegeben bekommen und in den unbeheizten Räumen eine Temperatur von 15° eingegeben. Anschließend habe ich für alle Räume mit Heizkörper die Größe festgelegt. In denen ohne Heizkörper habe ich keine Heizkörper ausgelegt. Ich sehe so aber die Gefahr, dass ohne diese Heizkörper die Heizlast in den beheizten Räumen eigentlich höher sein müsste, weil die Wärmeverluste in die unbeheizten Räume größer sind als die Temperatur von 15°.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Viele Grüße
Marco

Antworten

um zu antworten.