Liebe Kollegen,
bei der Berechnung von Wärmebrücken (Beispiel: Bodenplatte an Erdreich, B. 16) kann bei Fenstern und Fenstertüren das Ersatzsystem gewählt werden (70 mm dicke Schicht mit äq. Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK).
Die restlichen Randbedingungen (Dämmstoffdicke oberhalb / unterhalb) gebe ich ein, wie geplant.
Ist es zulässig, das Ersatzsystem des Fensters weiterhin zu nutzen, obwohl tatsächlich ein deutlich besseres Fensterelement verbaut wird und sich der PSI-Wert mit den "echten" Werten eigentlich schlechter darstellt?
VG
M. Müller
2 Antworten
Vielen Dank für die Antwort..
Meine Frage zielte jedoch mehr darauf ab, ob dieses Ersatzsystem (mit den Zuschlägen) immer verwendet werden darf, obwohl es sich mit dem tatsächlichen Uw-Wert des Fensterelements als schlechtere Wärmebrücke darstellen würde.
Wenn Du das Ersatzsystem anwendest, muss Du Korrekturfaktoren addieren, siehe Punkt 6.2 der DIN 4108 Bbl 2:2019-06.
ZUB erklärt das ganz gut: https://www.zub-systems.de/de/support/faqs/zub-argos/zub-argos-8-beruecksichtigung-der-zuschlaege-bei-verwendung-von
und auch dieses Video zeigt den Unterschied am Ende des Videos ganz deutlich: https://youtu.be/K6AeO8ngMj0