Bilanzierung Innenwand Nachbargebäude

Ich benötige fachmännischen Rat: Ich möchte eine Reihenendhaus (BJ 1971) energetisch auf KfW EFH 70 sanieren. Einen Energieberater habe ich bereits beauftragt und er hat mir ein Gutachten erstellt. Bei der Berechnung des H'T nimmt er die innere Wand zum Nachbargebäude (U-Wert 0,67) als "Wand zu niedrig beheiztem Raum" an und bilanziert diese als Teil der thermischen Hüllfläche.

Laut meinen Recherchen werden aber Räume zu Nachbargebäuden als "Wand zu beheiztem Nebenraum" angenommen und fließen somit (durch den TempKorrekturfakto = 0) nicht in de Berechnung des H'T ein.

Ich habe ihn damit konfrontiert aber er rückt nicht von seiner Meinung ab. Was stimmt nun? Kann jemand dies mit 100%-Sicherheit bestätigen oder wiederlegen?

Vielen Dank für Eure Meinung.

1 Antwort

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Räume als beheizt angenommen werden können, stimme ich ihrer Auffassung zu (Fx = 0). Dies muss aber nich unbedingt gegeben sein, insbesondere für z.B. Keller oder Dachgeschoss. Siehe auch Anlage aus der TFAQ EH.